发电厂的中性点为什么接地?还有用户变压器的中性点为什么接地?这两个原因一样吗?

我是外行,想了解这方面知识,谢谢,求高手详细解答

发电机、变压器的中性点接地叫保护接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。

我们国家110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。
35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统)。

380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。
IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。
TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。
TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。

TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。
(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。
(2)TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-26
这两个原因一样,一是保证用电安全,主要是防止其中一相因故障接地,就会使另外两相对地电位升高,危机人身安全。中性点接地后就会保证电压不会升高。二是防雷,就是当雷击发生时,绝大部分电流会直接入地,减少对在线电器的损坏。还有一个原因就是防止变压器发生故障时,高压电不会直接窜至用户家中。
第2个回答  推荐于2016-12-01
发电厂主变压器高压侧中性点接地是为了形成“大电流接地系统”,中性点接地可以防止中性点电位位移,可以防止因为单相接地而引起的过电压。
用户变压器低压侧中性点接地是为了零线(中性点)保持零电位,在三相负载不平衡时可以避免三相电压出现不平衡,防止过电压。追问

形成大电流系统有什么作用,谢谢啦

追答

形成大电流接地系统就是为了将单相接地故障变成单相短路,增大故障电流,确保继电保护装置快速动作。另一方面可以防止中性点位移引起的过电压。