一.基础构造

毛石基础用毛石和砂浆砌筑而成。毛石的强度等级不低于MU20。砂浆一般采用水泥厂砂浆或水泥石灰混合砂浆。

毛石基础的断面形状:阶梯形和梯形。

毛石基础的顶面两边各宽出墙厚100mm,每级台阶的高度一般在300―400mm,每阶内至少砌两批毛石。上级台阶的最外边毛石至少压砌下面毛石的一半以上。

二.所用材料

1.毛石:品种不限,要求坚实、其抗压强度不小于20Mpa,厚度不小于15cm,风化、裂缝、水锈和污染的石块不得使用。.

2.砂浆:水泥砂浆。砂浆稠度一般为5―7cm。

3.水泥:普硅水泥或矿渣水泥32.5或42.5号。

4.砂:粗、中砂。使用前用5mm孔径筛过筛。

5.水

6.拉结筋或预埋构件

三.主要机具

1.机械

淋灰机、砂浆搅拌机、水平运输机。

2.工具

大铲、瓦刀、手锤、手凿、铁锹、筛子、条帚、担子板、皮数杆、线锤、水准仪、经纬仪、水平尺、磅秤、水桶、小车等。

四.施工条件

1.基槽施工与验收

对基槽(坑)的土质、轴线、尺寸和标高等进行检查验收。清除杂物,打底夯。基底过湿时,铺100mm厚砂子、矿渣等镇平夯实。

2.设龙门板或龙门桩,标出基础和墙身轴线和标高,在槽底或垫层上弹出基础轴线和边线。

3.抄平、立皮数杆

皮数杆间距15m―20m一杆,并在墙角处均设立。拉线检查垫层表面的水平度。

4.定砂浆配合比

5.场地平整、道路畅通。脚手架及各类机具准备就绪。

6.检查槽边土坡的稳定性,有无坍塌的危险.不良的地基已进行处理.

五.施工技术

工艺流程;基坑验槽,基底抄平、放线――毛石验收,配制砂浆――摆石撂底,毛石砌筑――立杆挂线,顶部找平――基础验收,养护――办理隐蔽工程施工记录

1.清理基础垫层,洒水湿润。

2.放基础轴线、边线,抄平,立皮数杆,划出分层砌石高度,并标出台阶收分尺寸。

3.摆石撂底。

4.盘角挂线,砌筑基础时应先在墙角处盘角。毛石基础应两面挂线。先砌筑转角和交接处,先砌四个大角和墙头,再由两端向中间砌筑。缝隙和上部凹坑用小石块或碎石和砂浆填塞平稳严实。

5.毛石砌体的灰缝厚度宜为20―30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆、再用碎石块嵌实,不得采用先摆碎石、后塞砂浆或干填碎石块的方法。

6.砌第一皮毛石时,应选用较大的平毛石块砌筑,坐浆,并将大面朝下。先砌里、外石,后砌中间石。

7.砌毛石时,应分皮卧砌,并应上下错缝,内外搭砌,不得采用先砌外面石块后中间填心的砌筑方法。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石嵌实,不得采用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石的方法。

8.毛石基础每0.7m²且每皮毛石内间距不大于2m设置一块拉结石,上下两皮拉结石的位置应错开,立面砌成梅花形。拉结石宽度,如基础宽度等于或小于400mm,拉结石宽度应与基础宽度相等。如基础大于400mm,可用两块拉结石内外搭接,搭接长度不应小于150mm,且其中一块长度不应小于基础宽度的2/3。

9.毛石基础最上一皮宜选用较大的平毛石砌筑。转角处、交接处和洞口处应对如流选用较大的平毛石砌筑。

10.有高低台的毛石基础,应从低处砌筑,并由高台向低台搭接,搭接长度不小于基础高度。

11.内外墙基础应同时砌筑。否则应留置斜槎。

12.各种预留孔洞、预埋件、拉结筋按照设计要求留置,避免事后剔凿,影响基础质量。

13.基础砌筑每天砌筑高度不应超过1.2m。

14.当砌筑高度超过1.2m时,应搭设脚手架。

15,基础砌筑至底层室内地面―0.06m处,进行防潮层施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考