我们公司的设备很重,7.5吨/台,现在不知道楼层是1.2吨/平方米,可以承受吗?

1.因为我是做流程方面规划的,所以对建筑方面不懂,请问我们公司的设备很重,7.5吨/台,现在不知道楼层是1.2吨/平方米,可以承受吗?
2.因为楼层建筑时候我还没来公司上班,而且我也不是在公司的这个部门(我们公司的有个厂务部门是专门负责公司建筑和水电气设施设备的),他们告诉我建筑设计的楼层承重是1.2吨/平方米,我们承重柱子是0.8*0.8米的柱子距离是8*12米,其他的我都不是很清楚,请问在设备搬去以前要找什么机构来评估吗?
因为在三楼,所以考虑安全因素,是很重要的!
3.我们的机器都是成型压机,重量都是7.5吨左右,一个车间可能开始放20台,未来企业发展的话要放到30台左右,那个车间的面积大概460平米,设备的长和宽=1.2*1.2米
成型压机会不停的进行上下开模 合模,一定会有震动的! 而且现在车间内已经放置一台,是没问题,关键是未来要放置很多台,我十分担心,人命关天啊! 大家最好给我提供一个专业的机构,有权威的回答!

楼主先弄清楚一个问题,你们单位人所说的楼板承重为1.2t/㎡,其实指的应该是设计中楼面均布活荷载的设计值。
楼面荷载分为恒荷载(基本可以理解为楼板自重)和活荷载(可以简单理解为建筑建成以后上面放置物品的重量,比如说楼主所说的设备,因为作用点不固定,没准啥时候就挪地方了)
不管是那个单位做设计,都是依据国家规范来的,比如说荷载的取值就应该参考《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,楼主可以查阅下荷载规范附录C表C.0.1 金工车间楼面活荷载 中二类金工的楼板板跨大于2m时活荷载取值:1.2t/㎡,备注里给出了代表性的机床型号,如:C6163、X52K、X62W、B6090、M1050A、Z3040,条文注释里说:表列荷载考虑了安装、检修和正常使用情况下的设备(包括动力影响)和操作菏载。
下面先计算下,即使是30台机器下的荷载均值:30×7.5t÷460㎡=0.49t/㎡,小于1.2t/㎡。
这说明什么呢?工业厂房在设计的时候就考虑到了其以后可能会遇到的各种不利工况,所以在理论上说,放置30台机器是不成问题的,而且荷载规范的条文里明确说明了:荷载已经考虑了安装、检修、和正常使用情况下的设备(包括动力影响)和操作荷载,也就是说,震动、可能引起的共振等等都已经考虑到了。荷载规范里的内容,是对大量实际工程经验的总结,当然规范也在随着工程经验的增加不断的改进,但是我们计算结果0.49t/㎡相对于设计值1.2t/㎡还是小很多的,也就是说有很大的安全余地。
个人观点,其实是安全的,楼主大可放心,如果还是不相信结果的话,可以查阅下原图纸,咨询下原设计单位,相信结论和我给出的结论不会相差很多呵呵~~
还有楼上几位的说法,不能以设备重除以设备面积求出的集中荷载判断整个楼板是否能安全承重,就是你平常做设计的时候,恐怕也没有说把那个电视机的重量除以电视机的底面积和楼面荷载设计值来做比较吧……对事不对人,说话尖锐的地方大家见谅。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-27
用计划摆放设备总重除以车间单层总面积,即可得出设备摆放后,楼面单位面积荷载:
故20×7.5t÷460㎡=0.33t/㎡;30×7.5t÷460㎡=0.49t/㎡,均小于1.2t/㎡。如果所说楼板承重全部为活荷载,设备布置较均匀合理,而且设备底部和楼板为线接触和面接触的话,仅就设备来说应该是可以的。如果设备底部和楼板为点接触(即过于集中),则应进行验算,不能满足时要采取一定措施。
还有一个问题是您的车间还有工人和成品、半成品、原料,这些因素亦应考虑在单位面积荷载内。有时,这些重量要大于设备重量,这个因素是必须考虑的。请您再把这些因素考虑进去后,加上设备重量,用上述方法验算一下。
再一个因素,就是楼上网友说的,如果有振动、甚至是冲击荷载的话,那就应该另说了。不过从您所讲设备为压机的话,振动和冲击荷载应该不大或没有,但不能不考虑。
另一点十分重要的,就是不能仅凭某人嘴说车间楼板承载能力是多少,应该找到原设计图纸,厂里的档案丢失了,可以去设计单位查询,那才是铁据。这个,可是重大的责任问题,关系到您本人的。

补充回答:
您补充的问题比较重要,在这种情况下,要知道单台设备振动荷载值,并应考虑多台设备同时工作的振动荷载和可能出现的共振现象,考虑如何在工艺设计方面尽量避免,这对结构是十分不利的。此外,由于有了振动荷载,还要对结构进行抗疲劳验算。
建议:
一、最好将这个车间安排在首层。
二、如没有放在首层的条件,应考虑请设备厂家提供或权威机构检测震动荷载,并请正规建筑设计单位进行结构验算。
祝您顺利。
第2个回答  2009-04-27
设备1.2*1.2也就是1.44平方,设备7.5吨,假设为面荷载,每平米重量是5.2吨;而楼板承重每平米才1.2吨,显然远远不够,对于这么重的设备,通常是应该布置在楼层底层的。
现在要放在3楼,必须对运送路径、放置位置进行加固(不过差那么大,可能加固也不见得能实现,这个要看现有建筑结构布置情况了)
------------------------------------------------------
建议找专业加固公司和建筑原有设计单位共同提出加固方案。(必须且只能这样)
第3个回答  2009-04-30
你可以请房屋鉴定机构做下鉴定.如果鉴定没问题的话,就可以放心使用了.哪怕出问题了,也可以追房屋鉴定机构的法律责任,虽然这样说法感觉有些少无良,但你要相信科学.当时5.12大地震,我宿舍楼就开裂了十几米,就是请西安的鉴定机构鉴定过.没事
第4个回答  2009-04-27
你要看是底楼还是楼上.震动大不大 这都很关键的..现在的厂房都是用 泥浆+钢筋 不是大震动量的话.应该可以