当三相四线不平衡应用时,如何安装漏电保护?

我的一台机器是数控的,用了三相中的一项作为主控电路电源,造成了三相不平衡,我想为了人身安全,安装漏电保护器,可是普通的三相漏电保护器不能用,还有别什么的办法?
进一步请教:qqq9160说的选择490是什么意思?
我的机器电机是三相电机,而变频器等控制中心电路只用了一项,请再给我详细点说说,多谢了。

1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。
2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。
3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。

补充:
漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-17
你的设备是三项用电,但控制系统使用220V电压的,所以你选择漏电保护器要选择490.。系列的,就是三相四线的漏电保护器。。。才可以装上的。漏电保护器有390.。和490两种其中390是三相三线保护器。而490是三相四线,保护器他可以保证在你设备三相电流不 平衡的时候为你提供保护。。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-03-11
  过去的配电是三相四线的。也就是说没有那根PE(地线)线。即使这样,漏电保护断路器依然起一定的作用。只是因为尽管没有接地线,但是大地本身因潮湿水汽还有很多金属的管道等,都有很好的导电性,尽管比不上铺设的导线,只是比导线的电阻大一些而已。所以,漏电保护器依然有效。
  短路跳闸要较大的电流,要超过漏保的最大允许电流才跳。如果是电机绝缘性能下降则不会跳,这时就会造成绝缘处烧毁。
  三相不衡时(零线是整个变压器共用的,能保证自己平衡,却无法保证别人也平衡),则零线会带电,会造成危险。同时,这样接法电机底座要与地绝缘,容易引起跳闸。
第3个回答  2009-05-17
只要你的线路没漏电,三相三线和三相四线的漏电保护器应该可以用啊、

看表述,应该你的机器是单相电源的?那么总开关采用普通空气开关,然后分成单相或者三相供电,然后每个分支电路单独安装漏电断路器。麻烦一点,但是安全!