求 PT100 三线制 电路图分析 附原理图(网上找的)

我想请教大家,LM358运放起到的作用是什么?电压跟随还是?

我想用PT100做温度检测,用这个电路可以吗?图中的Vout是否就是连接到单片机的AD输入端口?

能不能跟我讲解一下电路的原理,通俗一些

大概说,R6R7支路不就是个电阻分压电路,因为支路上的电阻是固定值的,因此所获得的分压电压值是固定的,而R1与PT100支路(先不看右边电路)同样是电阻分压电路,但是其分压值是变化的(随温度变化);而右边的电路,是个典型的减法器电路,其实就是个差分输入放大电路,有一定的增益;固定分压值的设置,你设计温度上下变化的原点,可以是0°,或其他值;然后输出电压就跟随温度同步变化了;追问

左侧R10接地的作用是什么?
右边电路的原理您再跟我讲解一下,右边几个电的取值是怎么计算呢

追答

http://wenku.baidu.com/link?url=MTvYWLuYc7J7GWrkXXgb7b2e53USBRrfRDRTmqeswuFC7iZWP7in2CbOSlrySd5LFZNjyACTsMoKfGBom4wDNUsOnCSfBvxZ6cBNmkYSjUW
电路图参考
右边电路计算参考减法器电路公式推导

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-20
三线制和四线制有什么区别?

二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合

三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。

四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

四线制和三线制的二次仪表有一定的区别
第2个回答  2014-05-29
1、这个电路中三线制PT100按两线制接入了电路,没有发挥三线制测量优势;
2、简单分析电桥输出的差模电压可判定它不是与摄氏温度成正比的;
3、放大电路采用普通电阻引入正反馈不知何用意,如果想提高放大倍数完全可以用更简单的方法,用这种方法只有消极意义没有积极意义;由于采用普通电阻也看不出要做啥特殊补偿的意思。
建议更换测量电路。