机房工程问题

我知道机房工程分机房装修工程,综合布线系统,防雷接地系统,消防报警系统,门禁监控系统,空调新风系统,供配电系统,恒温恒湿实验室建设。
我要问的是做一个机房工程的全流程,就是比如首先什么什么进场,做什么,然后什么什么进场。。。。。
高分追加,拒绝网络海答

一般分以下几步,供你参考:
先做管线敷设:墙面开凿、埋管、恢复—》墙面、地面、天花找平、防潮、防尘、保温处理——》静电地板打线(预定支脚安装位置)——》等电位接地网安装、强电线槽、弱电线槽安装、地面插座安装;天花上设备的安装(消防、照明、空调)——》线缆穿放(到预定位置)——》安装地板、天花、彩钢板等——》机柜、精密空调、配电柜、UPS、监控等设备的进场与安装、线缆端接等——》清扫、调试、完工
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-27
我们是专做机房监控设备的(LM-1000系列机房监控区域主机)
用LM-1000系列机房监控区域主机和用工控机来完成同样一个工程的费效比:

LM-1000方案
费用低廉,一个工程数千元就可采购齐全 。可脱离主机,独立值守、记录并报警。嵌入式一体化设计,耗电极低,后期维护简单 复使用Link-Max软件,只需输入几个传感器参数
不需要配置任何工控板卡 全部选用Link-Max产品,兼容性好,数天就可完成一个工程

工控机方案
费用高昂,一个工程需采购几万到几十万的软硬件
主机需连续运行,不能关机
复杂耗电不可靠故障率高后期维护量大
需要工程师自己编写软件
需要配置各种输入、输出、采集、通讯板卡
需多方采购,出了问题互相推卸责任
没有几个月无法完成

参考资料:http://www.link-max.com

第2个回答  2013-03-15
工人进场清理房间。主电缆的进线。吊顶处理(防尘、防火、保温),吊筋、龙骨,强电、弱电穿线、预留,灯具安装,吊顶安装。
地板:从接近机房主入口处两个墙开始整块地板铺设,确定强弱电桥架位置,静电接地铜排干线敷设、直线敷设。环境监控信息采集箱安装接线。
玻璃隔断基础安装。
墙面:开槽预埋线管,穿线、安装各类开关。如需彩钢板墙面,需打龙骨基础,防潮处理。
安装玻璃及玻璃自由门。
设备进场,强电配电安装调试,精密空调安装调试。UPS安装调试。环境监控安装调试。
安装钢质防火门。
打扫卫生,申请验收。
第3个回答  2009-04-07
新风系统 安装 可参考 雅舍新风系统
第4个回答  2009-03-30
先装修 、装修期间开始布线(内涵有:网络、电话、强电、消防线、防雷接地线、网络光缆、电话光缆之类)然后桥架 装修完毕开始整理机房。先做防静电地板。机柜内走线、空调安装、防雷接地消防烟感报警 恒温空调控制器 除尘设备
第5个回答  2009-04-06
你在说什么什么进场,是在说材料吗?