风管安装注意事项有哪些

如题所述

风管安装需要注意的事项有以下几种:   

(1)一般规定    

①风管和空气处理室内,敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。  

②风管与配件可拆卸的接口及调节机构(风阀及自控装置)不得装设在墙或楼板内,以免影响操作和维修。    

③风管及部件安装前,应清除其内外杂物及污物,并保持清洁。  

(2)风管安装的技术规定  

①现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。这里是指风管与配件,部件及设备相接部位的连接管。  

②支、吊架不得设置在风口、风阀、检查门及自控机构处,吊杆不宜直接固定在法兰上,以免风管变形与影响维修。    

③支、吊架的间距,如设计无要求,应符合下列规定:

注:1、悬吊的风管与部件应设防止摆动的固定点,如固定支架、支撑等,固定点的设置位置和数量应根据系统情况而定。    

④法兰垫料的材质及厚度的选择:    

1)输送空气温度低于70°C的风管,应采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料等;    

2)输送空气温度高一70℃的风管。应采用石棉橡胶板;    

3)输送含有腐蚀性介质气体的风管,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板;    

4)输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的风管,应采用橡胶板或闭孔海绵橡胶板;  

 5)法兰垫片的厚度宜为3~5mm,无法兰连接的垫看应为4~5mm,连接法兰的螺栓应均匀拧紧,达到密封的要求,连接螺栓螺母应在同一侧。        

⑤风管及部件穿墙、屋面时,应设置防雨罩,穿出屋面的风管超过1.5m时应拉索,拉索应镀锌或用钢丝绳,拉索不得固定在风管法兰上,严禁拉在避雷针或避雷网上。  

⑥柔性短管的安装应松紧适度,不得扭曲,可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不得有死弯及塌凹。 

 ⑦保温风管的支、吊架宜设在保温层的外部,并不得破坏保温层。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-01
1、安装立管时,先将管段吊正对准下层承口将管端插入,不可摇动挤入,用力应均 匀。要注意将三通口即甩口方向,对准横管方向。  
2、安装后立即将立管固定,用不低于楼板标号的细石混凝土堵好立管洞口。  
3、立管承口外侧与饰面的距离应控制在20—50mm。在立管上应间隔10m设置一个检查口。如有乙字管,则在该层乙字管上部设置检查口。  
4、安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横管方向,以免在安装时由于三通口 的偏斜而影响安装质量。三通口的高度,应根据横管的长度和坡度来确定。
5、立管向上延伸出屋顶面的一般管道称通气管。通气管不能与风道、烟道连接,不宜 设在屋檐口、阳台下,要高出屋面0.3m以上,应大于最大积雪厚度。
6、立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管井内的管道,应按设计要求用型钢做固定支架。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-11-24

  中央空调不再是办公场所、大型商场购物中心的专属,最近一份调查显示,约六成的消费者打算在家中安装中央空调。中央空调逐渐代替柜机、挂机。但是,中央空调安装与装修需要同步进行,并且中央空调的效果三分靠质量、七分靠安装。

  中央空调安装是一项复杂的系统工作,需要非常精细的操作。风管系统调试是中央空调安装过程中的重要一环,它需要施工人员对每个环节认真对待。下面土巴兔小编来介绍一下中央空调风管系统安装的注意事项。



  首先,风管系统安装前,施工人员要确认风管、排风口等设备的标准高度是否与图纸中相符,检查预留的空调孔洞、预埋位置、尺寸是否合适,然后,现场确认加工支架、风管等部件是否齐全、经过除锈刷漆处理、规格符合标准。




  其次,在中央空调风管安装过程中,水平保温风管直径小于40厘米时,支架间距不能超过四米;在水平保温风管直径大于等于40厘米时,水平吊架间距不能超过三米。垂直风管支架的间距应保持在四米,并且每根风管上都应该安装不少于两个的固定支架,并且安装在支架上的圆形风管要设置托座。水平风管的水平偏差值应该控制为每米在三毫米以内,整体偏差应该控制在20毫米以内;垂直风管的不垂直偏差应该控制为每米在两毫米以内,整体偏差也应该在20毫米以内。




  再次,相同直径的风管与吊管、支架应该等距离排列,但是支架、托架等部位不能设置在风口、检查口、风阀、测定孔等部分。不然,风管系统实际出风效果将打折扣。

  然后,施工人员应该将风管在地面联接好,风管连接到10米左右时,再将其固定在墙面、楼板中,与不可拆卸的接口连接,这样安装更简便。风管安装过程中,施工人员应该对每段风管进行漏光测试,保证风管的气密性达到设计规范。防火阀是风管系统安全防护装置,它可以在火灾发生时,及时关闭机器,防止火势蔓延。




  总之,中央空调风管系统的各类风口、部件安装时,应保证横平竖直,对称布局,确保风口在室内保持整齐美观,同一方向风口应该设定在同一侧面,排烟口则应该在顶棚或顶棚墙体上。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务