互感器400a5/3.75va
电流互感器的倍率怎么算?Primary 400A 5/3.75/VA Conductor 1T class0.5 Secondary 5A 50/60HZ 660V
是一次额定电流除以二次额定电流吗?
举报该问题
推荐答案 2020-04-06
你这个互感器ct,意思是,一次侧电流是400A的时候二次侧电流是5A,电流倍率是80:1,同时,二次侧带载能力是3.75VA.二次侧最高取样输出电压是660V.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TIIICCT62TTCXT0fTf.html
相似回答
400A5
-
3.75VA互感器
是多少倍率的啊
答:
倍率80倍,一楼为正解。
3.75VA
为
互感器
容量。
三相四线有功电度表DT862-43X1.5(6)A
互感器
PRIMARG
400A 5
/
3.75VA
...
答:
你的提问应该是电表为DT862-4型;电表容量为3*1.5(6)A;电流
互感器
为
400
/5A
;3.75VA
为电流互感器下限负载;例如:上月新安装电表表示电量为 0度 ,本月抄见电量为3.75度;计算式为:(当月抄见电量-上月抄见电量)X80=300度;注:变比 =400/5;所以需要乘以80倍 (也就是电表上显示1度...