兆欧表测量变压器绝缘电阻及吸收比的流程及其相关技术要求

高压电气试验里面的一些知识。我想知道用兆欧表测量变压器绝缘电阻及吸收比的流程及其相关技术要求?希望老一些的电工给我解释一下!本人考试要用!谢谢!!!

第1个回答  推荐于2016-12-01
一般要测量高压绕组对低压绕组和地(地是指外壳,它们连到一起接地)的绝缘电阻(无规定值,应换算到与出厂同一温度时的值的70%以上),一般用2500伏的兆欧表,吸收比是用来检查绝缘受潮的,测量开始后15秒和60秒读两次数,后者比前者应大于1.3。还要测量低压绕组对高压绕组和地的绝缘电阻(通常要大于0.5兆欧)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-25
0