兆欧表测量变压器绝缘电阻及吸收比的测量步骤

如题所述

大型变压器因为对地电容较大,对其摇测绝缘电阻或吸收比时要遵守操作规程,否则容易损坏测试设备或使人受到电击。
测试绝缘电阻的步骤是:
1、必须2人操作,测试线必须用绝缘屏蔽线,其中屏蔽线的芯线接兆欧表的L端,屏蔽层接E端,G端接地。
2、如遇潮湿天气进行绝缘试验应在变压器套管外做屏蔽环,并使屏蔽环接屏蔽端,以排除外绝缘泄漏对测量值的影响。
3、测试是一人均匀摇动兆欧摇表,当指针指向无穷大时,另一人将测试线的芯线搭通被试变压器的套管,等到表计读数稳定,读取绝缘电阻值。
4、断开被测变压器的测试线,兆欧表缓慢停止摇动。
5、用接地线将被试变压器的套管短路放电。
测试吸收比的操作方法与绝缘电阻类似,只是应在接通变压器时15秒读数得R15,再在60秒读数得R60,R60/R15即为吸收比。
使用电子兆欧表的操作方式类似,只是用按钮代替手摇。整个过程中兆欧表的转速必须保持稳定。