如何用摇表来测量变压器绝缘电阻呢?

如题所述

操作步骤:

(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的变压器,应选用2500伏摇表

(2)测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;

(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差;

(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,这时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;

(5)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:

将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;

 (6)摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

 (7)在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;

 (8)测量时,应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据。

 (9) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;

 (10) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31

用绝缘电阻表(又叫兆欧表,或摇表)一端加在线圈上,另一端加在铁心上,用手摇摇柄,(每分钟120圈就行,)一般是大于或等于5兆欧,

1、采用2500V摇表。检查摇表0位和无穷大指示良好。

2、测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。

3、按2的方法测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻。此时低压绕组三相短路接L,高压绕组短路接地后接E。

第2个回答  2018-01-31

测量变压器绝缘电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表(俗称摇表)。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷(变压器属于电容型电器设备),方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况,如发现变压器绝缘电阻明显区别,应使用屏蔽法测试(将高、低压侧桩头套管用铜线短接至摇表屏蔽桩头上),使用屏蔽法应注意屏蔽线为带电部位,应保持手对带电部位的安全距离。如果测试后,变压器绝缘电阻值上升不大,那说明变压器内部及高、低压套管部位有可能已经受潮,需对变压器进行干燥处理。