重复接地的设置与保护接地的设置

如题所述

重复接地的设置与保护接地的设置基本相同,由接地体和接地线组成。

1、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

2、在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

3、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

4、所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

接地:

1、接地接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

2、工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。

3、在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。

4、防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-04

重复接地的设置与保护接地的设置基本相同,由接地体和接地线组成。

设置方法是把带电设备外壳与大地连在一起称为保护接地。重复接就是把零线隔段距离重复接地。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。

保护接地是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险,将电气设备在正常情况下不带电的外壳或架构同接地体之间做良好的金属连接。

重复接地和保护接地的区别:

1、保护接地是重复接地的一种:重复接地可分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地和功率接地系统。显然保护接地是重复接地的一种。

2、特点不一样:重复接地的特点是能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。保护接地的特点是可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。

3、作用不一样:重复接地的作用是在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。保护接地的作用则是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,由于接地装置与人体构成并联电路,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。

本回答被网友采纳