2.2的潜水泵600米线路要用多大平方的电线单相的

如题所述

  是2.2KW吗?还应讲明是三相还是单相的潜水泵,2.2KW单相、三相的都有,提问题时一定要将讲明关键的参数,不然是没法回答你的问题,你也得不到满意的答案。

一、先按2.2KW,单相供电,600米的供电距离给你计算并选择导线:

    计算电流:Ijs=P/U/cosφ=2200/220/0.9≈11.1A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:11.1×(1+20%)≈13.3A;

    在不考虑供电距离的因素的情况下,选用1.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是24A,如:BV-3×1.5。

    600米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,220V允许压降为11V。

    ΔR=U/I=11/11.1≈0.99Ω

    铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×600/0.99≈10.4mm²,可选择16mm²铜芯线能满足要求。

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×600/0.99≈17.3mm²,可选择25mm²铝芯线能满足要求。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=11.1×1.2≈13.3A;

    选择Ir=16A的塑壳式带漏电保护微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/2P  Ir=16A 30mA;

二、再按2.2KW,三相供电,600米的供电距离给你计算并选择导线:

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=2200/380/1.732/0.85≈3.9A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:3.9×(1+20%)≈4.7A;

    在不考虑供电距离的因素的情况下,选用1.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是24A,如:BV-3×1.5。

    600米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。

    ΔR=U/I=19/3.9≈4.872Ω

    铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×600/4.872≈2.1mm²,可选择2.5mm²铜芯线能满足要求。

    铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×600/4.872≈3.5mm²,可选择4mm²铝芯线能满足要求。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=3.9×1.2≈4.7A;

    选择Ir=6A的塑壳式带漏电保护微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/4P  Ir=6A 30mA;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-14
这个线路比较长,电缆的话大概用2.5平方的
第2个回答  2018-10-01
单相电2,2抽水泵要架一公里电源,要多大的线