潜水泵电压降太厉害

潜水泵电压降离谱原因 急
悬赏分:30 - 离问题结束还有 15 天 9 小时
最近安装一台潜水泵,所用电源线为3×1.5。长度为250M。
在空载状态下电压正常为220V,但负载情况下电压仅为150V。
电源线各线电阻均≥200兆欧。请教个位老师分析原因,及解决办法。
潜水泵空转 电压正常
打水的时候电压就变成150V了
没大佬指导了吗???
功率0.85KW

换线吧!地线就不需要加了,换成2*4平方的电缆,要国标的哈!要是还有问题,那就得考虑轴承,或者是叶轮之类的原因。忘了问你了,你的水泵打水时,是水平供水,还是从地下抽水啊???要是后者,那你干脆别问了,因为你太厉害了!!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-26
大家都没有回答,是因为你有一个关键的参数没有说:泵的额定功率多大?
按照你的线径,250米如此长的距离,1.5的电缆只能带1KW以下的泵或电机。太大了的话,可能会导致电压降过大。
你的电压降确实太严重,除了电缆,检查一下断路器或接触器触点有无问题。
0.85KW单相的话,电流应该在5个电流左右,三相电机电流还小,1.5电线应该没问题,即使不加补偿电容也能够正常运行,应该是你的电源有问题,或者开关或导线接触不良,检查一下开关和电缆。
第2个回答  2009-05-25
水泵功率是多少?1.5的线只能有2千瓦负荷,另电源功率够否。
第3个回答  2009-05-25
线距离太长了,你用的线又细只有3×1.5,正常情况线这样的线只能带2KW以下的电机,你的潜水泵多大功率的。再就是像你这么长的距离,要在潜水泵端加启动电容补偿,这样也会减少压降的。