#4机组带负荷5MW,励磁柜温度45度,风机未转,怎么处理

如题所述

有以下几种情况考虑:1.功率柜有冗余而风机无冗余这时可以将有风机故障的功率柜停运,由于有功率柜冗余,仍然可以满足正常运行甚至强励(看具体配置),对系统整体没有影响。2.风机有冗余一般会自动启动备用风机运行,待机组下一次停机时更换故障风机;3.上述冗余都不具备情况就只有停机了,一些励磁厂商说这是还可以带故障短时间运行,是比较冒险的事情,应立即停机。上述情况的自动运行选择是在励磁系统调试时设置的,就像开功率柜柜门是否停机一样,都可以根据用户自己的想法设置。外国喜欢设置成开柜门就停机,而我国用户喜欢设置成开柜门报警,但不停机。对风机故障后的处理也是一样,当然,这还与贵厂的励磁系统有关,如功率柜数量等等。