无负压变频给水设备的水泵正常完好,但是泵体发热是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-29
泵体发热,看看热是哪产生的或者是从哪传过来的,是否从电机侧传来的,还是泵轴承发热了。否则与用水量小有关,有一定量的水长时间在泵腔内被叶轮搅动而不排出,温度升高。既然能打上水说明扬程没选小。你可比较此组泵用户和其它用户的总水表,应该相差很多,而这几组泵的开机时间相同,说明此组泵很长时间是在白白运行。测量下温升,若在允许内就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TSI6C06C2TX02fI66T.html
相似回答
无负压供水设备
有哪些常见的故障
答:
1、进水压力正常,
但触摸屏上进水压力显示为 0-MPa:可能是进口压力变送器未接,或接线不正确,或该器件已坏,如已坏请更换
。2、
进出水压力与实际值偏差很大
:在触摸屏压力设定中较准压力值。3、
水泵热故障
:检查热继电器是否已动作,调整额定电流。检查水泵工作原因。4、负压报警或市政无水报警: 市...
变频无负压供水泵
近期经常停
泵,
断电重启后又
正常是
什么问题?
答:
如果是新安装的话,可能是参数没有设置好,如果是使用时间长了后,一些元器件老化,或过热导致停泵
,这要具体问题具体分析,也有可能是用水人过多,而且泵的供水量不足,压力过低后导致停机,就像我们丹富莱恒压供水变频器一样,都有当检测到管道压力过低或爆管后就会停机的。
大家正在搜
无负压供水设备对水压要求
无负压给水设备的原理及应用
1万吨无负压给水设备
哪里需要无负压供水设备
低噪声无负压供水设备
自建无负压供水设备
无负压供水设备使用条件
无负压供水设备参数
全国无负压供水设备
相关问题
无负压水泵的流量不稳定是什么原因?而且变频供水设备起动器过载...
小区安装无负压供水设备,设备大小和水泵台数功率,怎么计算,根...
无负压供水设备的水泵运行噪音是怎么处理
气压罐在成套无负压变频供水设备应用中有何作用
使用变频调速水泵供水方式,要设置贮水池吧?(无负压变频给水设...
无负压变频水泵我优势在哪里??
做无负压变频给水设备 变频恒压供水设备 成套无负压供水业务怎...
无负压与变频水泵的区别在哪