家里一用热水器电表就自动断电,倒计时三分钟就会来电,电表上会显示拉闸,然后告警灯会闪。

热水器开机不加热正常,开始加热以后电表脉冲灯和告警灯开始快速闪烁,电表显示屏上拉闸不停闪烁,大概两分钟家里断电,电表上显示拉闸并在倒计时180秒,脉冲灯不再闪烁,告警灯慢速闪烁,热水器是那种3秒速热的。

看看电表的容量是不是太小了。
如果是过小,比方说5(20)安的,热水器加上别的负荷却达到4千瓦以上,则需要将电表增容。
如果电表为5(40)A的,负荷低于8千瓦也跳闸限电,则应考虑是电表本身的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-09
过载跳闸,热水器应该有个功率选择功能吧?把热水器功率调小了试试。或者,联系你们收电费的,看看能不能把电表的跳闸功率改大点儿。追问

谢谢了,热水器8800W电表容量不够,已经解决了,谢谢啦。

第2个回答  2018-03-08
热水器是几千瓦/小时?追问