需选用安全电流容量为165A的80平方铜导线,及容量90kW的3相380V的电表。
70kW这么大的功率,一般会采用3相380V的电源供电。
假设功率因数为0.9。
则负载电流为(70000/380/1.732/0.9)=118.2A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此:
(70*125%)=87.5W
(118.2*125%)=147.7A
作为设计依据。
所以需选用安全电流容量为165A的80平方铜导线,及90kW容量的电表。
扩展资料
电线电缆规格的选择
确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面。
再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
参考资料:朋友,你的是单相还是三相呀,如果是单相,你的电流是318A,.35平方的线,是怎么也带不起来的,