1、通过x0来控制置位指令,在
plc软件的左母线右侧输入“ld
x0”然后点击确定。
2、在x0触点后直接输入置位指令“set
y0”,含义为,当x0为on时,置位指令执行,此时y0一直有输出。
3、可以输入一条用自锁方式控制y1的指令。然后再输入一个复位指令的触点,用x2对y0复位。
4、在x2触点后直接输入复位指令“rst
y0”,当x2为on时,才可以将y0复位。
5、写一条通过x3对y1复位的指令,这样可以验证自锁的输出能否通过复位断开。写完后运行模拟调试模式。
6、点击模拟对话框的“菜单启动”菜单,然后选择继电器内存监视。
7、在监控窗口中,选择软元件菜单中“位软元件窗口”的x和y。
8、通过测试可用发现,置位的指令需要用复位才可以解除,自锁的输出也可以用复位指令将其输出断开。