22问答网
所有问题
变电所,变电站,高压线离多大距离对人体不会造成伤害
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-05-25
电压等级(kV)10及以下(13.8)20、35,66、110、220、 330、 500
安全距离(m) 0.70、 1.00、 1.50、 3.00、 4.00、 5.00
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TSX0hf2h.html
其他回答
第1个回答 2009-05-25
10kV 0.7m; 35、20kV 1.0m; 110、66kV1.5m; 220kV 3.0m; 330kV4.0m; 500kV 5.0m;
第2个回答 2009-05-24
500kv5米
220KV3米
110KV1.5米
35KV1米
参考资料:
根据《安规》的数据,各级电压与人体的安全距离
第3个回答 2009-05-24
能远离还是尽量远离吧 以免造成跨步电压
相似回答
220千伏
变电站
周围的安全
距离
是多少米?
答:
一般100m
。不过要视220kV变电站设备类型而定,对于敞开式设备占地面积大,而且担心有易飘物落入设备上引起事故一般住宅楼体会离的比较远。对于GIS户内设备,采用综合楼多层排布,住宅楼体会离的比较近。人们接触到电场强度达到50~200千伏/米时,可出现头痛、头晕、疲乏、睡眠不佳,食欲不振,血液、心血...
高压电
以及变压器离人的安全
距离
是多少?
答:
1、市区输送高压是11KV-22KV的电压,他的触电安全距离是3米
,但在楼房间就要在5米以上,因为一些生活活动会造成触电危险,如用金属管、木杆、竹竿等晾晒衣服时就容易发生触电危险。11KV的电磁辐射安全距离应在15米以上;2、市区超高压输送线路一般都在55KV-550KV,这样的高压一般要用铁塔架高输送,其...
大家正在搜
高压线和变电站哪个辐射大
变电站和高压线的辐射差距
变电站与变电所区别
高压线与变电站
变电站和高压线的区别
变电站与变压器
高压变电站
变电站和变配电室区别
配电站与变电站区别