90千瓦要多大的电缆

如题所述

  90个千瓦用铝芯电缆需约90平方毫米,用铜芯电缆需约45平方毫米。
  三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电流I=90000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈180(A),也就是电流在一般情况下可按每1千瓦相当于2安培的相电流考虑。则90千瓦约有180A电流。
  工程上,一般铜芯电缆每平方毫米允许通过的安全电流为4A,则45平方毫米允许通过的安全电流为180A。铝芯电缆每平方毫米允许通过的安全电流为2A,则90平方毫米允许通过的安全电流为180A。
  严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-17
正常会给它配置95平方毫米的铜芯线,这种规格的电机通常会配备三相交流电,它的额定电压是380伏,依据公式得出它的相电流为137A,再与系数13相乘等于178A。正常铜芯线每平方能够负载2安的电流,178A除以2等于89平方毫米,与89平方毫米相近的规格为95平方毫米。


需要给电器配备多大规格的电缆,需从多个角度考虑,像是电线的材质、施工环境、绝缘层、品牌等等,这样才能购买到符合我们需求的产品,保证在供应电器正常运转的同时减少安全事故发生的概率,更好地维护业主的人身财产安全本回答被网友采纳