电梯快要年检了,请教一下前辈应该注意一些什么问题,梯子是莫纳克3000的客梯

如题所述

    轿厢和值班室的对讲是否有效。

    停电应急照明是否有效。

    安全钳和限速器联动是否能正常动作。

    井道壁和轿厢地坎之间的距离是否小于150MM,如果超过要做井道护网。

    限位和极限开关能正常动作,门锁回路不能短接。

    对重越程符合要求,并要在对重护栏处注明越程范围。

    打开消防开关的时候,电梯能正常迫降。

    自检记录内容完整无误,若是使用两周年的电梯,还要提供限速器的校验报告,内容完整无误,并且不能涂改。

    安全管理人员要持证上岗,日常巡查要必须每天都做,要在巡查表上做好记录,并在表格上签到。

    维保合同有效。

    维保单完整。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-16
1、安全管理人员证;
2、半月维保单;
3、井道照明、卫生、限位开关、急停开关、检修运行是否都有效;
4、限速器有没有过期;
5、安全回路、门锁回路短接会不会;
6、由有资质维保单位盖章的年度自检报告一份;
7、对讲机、应急照明好不好使;
8、中华烟两包。
基本就这些,最好有维保单位的人到场。
第2个回答  2014-04-16
对重越程多少?要有对重越程标识。底坑要有两个急停开关。三方对讲要通,应急照明要有,要量轿厢的宽度,深度,要量轿厢的开门宽度,有安全窗不?有井道安全门不?有盘车开关不?主机转速,电流,功率,限速器的控制柜的出厂编号和型号,量曳引轮直径,试消防开关,做安全钳试验。要有维保合同,电梯随机资料,物管要有电梯管理证。就这些了。谢谢,望采纳。
相似回答