砖混结构钢筋手工绑扎搭接长度为多少个d?

有抗震要求,满堂基础,基础钢筋绑扎的长度是多少个d?
砼强度为 C25

钢筋搭接的计算前提条件很多,根据抗震等级,混凝土强度等级,钢筋直径都有关系,一般为:
混凝土强度等级
钢钢类型 C15 C20--C25 C30--C35 ≥C40
光园钢筋HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋HRB(II)级 55d 45d 35d 30d
HRB400(III)级 -- 55d 45d 35d
RRB400(III)级 -- 55d 45d 35d
注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
你要的情况请参照上表或自己查找(国标03G101-1)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-31
还是可以按03G101-1上P34的要求来做,只有根据抗震要求和混凝土强度来确定,还要看你的搭接是按钢筋截面的百分之多少,然后乘以相应的搭接系数,数据就不需要在这说了,做施工的这本图集应该是有的吧。
第2个回答  2009-05-31
上面说的都对!还要看具体的部位--就是钢筋的受力情况(抗压、构造、受拉)规范或图集选用时要适当。