格力空调显示E3,什么原因?

如题所述

故障原因:系统低压保护。

1_冷媒不足(系统漏氟)

2_膨胀阀半堵,电磁阀故障。

3_过滤器半堵。

4、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏。

解决方法:

1、确定环境温度是否太低。

2、判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来。如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。建议找专业维修人员操作。

3、判断室内、室外机连接线和插头A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上;如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。建议找专业维修人员操作。

4、通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

5、低压压力开关故障或与此连接的线路断路,可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么可以把它并起来应急,如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。建议找专业维修人员操作。

扩展资料:

低电压保护装置的接线要求:

无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:

1.能反映对称的和不对称的电压下降。因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。

2.电压互感器一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(例如熔断时),保护装置不应误动作,并且发出信号。但在二次回路断线故障期间,如果这时厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。

3.电压互感器一次侧的隔离开关或隔离触头因误操作而被断开时,保护装置不应该误动作,并应发出信号。

4.0.5与9s的低电压保护的动作电压应分别整定。在电压消失时,用接在线电压上的一只电压继电器构成的保护就能达到目的,并能可靠的反应三相短路。但当两相短路时,用一只电压继电器构成的保护,只有在接继电器的两相间发生短路时才能起作用,因而不能完全反应不对称的电压下降。

为了保证在所有两相短路的情况下保护都能动作,可采用三相继电器接线方式。在同一段厂用母线供电的若干台电动机,通常共同装一套低电压保护装置。电压继电器接在厂用母线的互感器上。

参考资料:

格力空调官网——格力—掌握核心科技

百度百科——格力空调故障代码

百度百科——低电压保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考