5kw电机需要多大电流和多少平方的电线?

如题所述

解:令电源为交流三相380V,电机功率因数cosφ=0.8

电机额定电流I=P/√3Ucosφ=5÷(1.732×0.38×0.8)≈9.5A

推荐选用电缆YJV-0.6/1kV-4×4mm²

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-09
如果没猜错的话,5Kw电机应该是三相电机吧,那就以三相电为例,先算出电机额定电流,再计算电线粗细。
三相5Kw电机额定电流在13左右。按每m㎡铜线能安全通过6A电流计算,选2.5m㎡的线就够了,因电是特殊设备,有启动电流超大的影响,建议选4m㎡的线会更好。