看图平法钢筋标注理解三处标注:
集中标注:
DL7(6)300×550表示第7号地梁,6跨,梁截面宽300、高550mm(在平法16G101-3中,没有DL代号,即DL注写不符合平法基础梁制图规则。答是按拼音头字母答为“地梁”的);
Φ8@100/150(2)表示箍筋为HPB300钢筋,直径8mm、加密区间距100、非加密区间距150mm,两肢箍;
2C25表示梁上部通长筋HRB400,2根直径25;
N4C12表示梁的两个侧面共配置4C12的受扭纵向钢筋,毎侧各配置2C12。
原位标注:
基础旁边的3C25表示梁端支座上部3根直径25,其中2根是通长筋,1根是非通长筋(读到这里,我认为设计有误:①原位标注中基础梁上部不可能存在非通长筋。又加②集中标注中基础梁代号DL不符合平法基础梁制图规则。③集中标注中注写基础梁箍筋不符合平法制图规则。);
3C18表示该两跨梁下部纵筋为HRB400,3根直径18纵向钢筋。
基础旁边的3C25与总标注的2C25不矛盾么?
是基础梁3C25不可能成立。若是框架梁KL,原位标注3C25与集中标注的2C25不矛盾。
地梁顶标高与承台顶标高相同,DL还属于框架梁还是承台梁?在广联达钢筋算量软件中应该用基础梁画图输入还是承台梁画图输入?
追答地梁顶标高与承台顶标高相同的,则此梁既是拉梁又是底层填充墙的基础梁。
但是,就没有框架结构独有的基本抗震构造措施—-箍筋加密区。