2、所控制设备参数及运行方式:Y3-132S2电动机5台:额定功率7.5kW,额定电流14.9kA,长期工作制,单相运转。Y3-280S2电动机1台:75kW,额定电流为140A,电动机所带负载启动,启动时绕组接法为“Y”,正常运行时的接法为“△”。我想求教 这个柜的空气开关、电流互感器、接触器都、熔断器应该选择什么呢样的 主要是想知道熔断器个电流互感器
如果单独控制小电机小电机用20A空开。大电机用200A空开就行啦!
能告诉我 它们的具体型号吗