主体钢筋是焊接好还是扎接好?

如题所述

普通混凝土用钢筋的接续,规范允许方法有三种,即绑扎搭接、焊接和机械连接。对这三种方法的连接工艺及质量要求,都有规范规定。这三种方法的连接各自有优点缺点,对于焊接好还是绑扎撘接好,各自有适宜的工况,不能轻易说谁好谁坏。

绑扎撘接适宜于直径较小的钢筋,主要优点是方便、快捷,主要缺点是多用钢材;水平受力筋采用闪光对接质量可靠,但只能在加工间固定台座上进行;竖向受力筋采用电渣压力焊快捷;手工电弧焊较慢,但适用于现场无法施展或补漏等零星接点;电阻点焊适用于预制钢筋网片等等。机械连接对较大直径及重要部位更加可靠,但这非题目所问,不宜赘述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-28
主体钢筋,不能一概而论。
柱子的纵向钢筋,现在多采用机械连接(常用的是直螺纹)、焊接(常用的是电渣压力焊)。
梁内纵向钢筋,现多采用机械连接(常用的是直螺纹),偶尔有用焊接(常见的是搭接焊)。
楼板钢筋,一般采用绑扎搭接。
基础筏板钢筋,一般采用机械连接(常用的是直螺纹)。
综上所述,目前现场大一点直径的钢筋,其接头主要是采用的机械连接,机械连接的各类型式中,主要常用的是:直螺纹连接

请采纳谢谢本回答被网友采纳