风管机外机噪音大怎么处理

如题所述

风管机在实际安装工程中,下述方法用的最多,因为声音可以直接传到室内,故有一定的噪音。空调设备要想取得一个较好的静音效果,首先(也是最重要的)要选用低噪音、小型号的设备。下面是小编介绍的几种风管机的噪音处理方法,一起来了解一下吧!
  一、 风管机前后接风管、设置风管弯头
  在风管机前后接风管、有条件的前提下设置风管弯头是降低噪音的很好的一个方法,噪音通过弯头时折射、吸收,会有明显的衰减。
  风管建议多采用内壁为玻璃丝布敷面的具有吸声功能的离心玻璃棉复合风管,具有较好的消音效果。
  二 、吊顶回风
  为了降低风管机的噪声,在一定条件下,可以采用吊顶回风(即把风管机所在的整个吊顶空间当作回风箱),风管机不采用下回风,如下图:
  优点:
  (1)节省材料(无回风管等), 安装简单快捷;
  (2)声波通过内机的进风口出来后在吊顶内反射吸收,回风口处的噪声降低。
  缺点:
  室内机回的是吊顶里面的风,相当于把整个吊顶也空调了,对于房间来讲,就减少了一小部分冷量,因此,吊顶回风时吊顶的空间越小越好。
 要求:
  (1)吊顶回风的条件:整个吊顶空间,除了回风口外,与其它房间、卫生间及走廊应由墙体隔开、严密不漏风,室内机吸入的的一定是本房间里面的风。
  (2)室内机与隔墙、室内机与吊顶之间必须留有足够的回风空间。
  风管机进风口面对的隔墙(以及吊顶内进风口附近的楼板、吊顶)的表面,可以贴一层厚度为10-20mm的吸音材料,可以进一步吸收和降低噪音。吊顶回风时,百叶回风口可以远离室内机的进风口以降低噪音,如当室内机位于吊顶中部时,回风口可以开在吊顶的两侧(或者一侧)。
  当业主有要求减少吊顶的开口时,可以检修口、回风口合用,有下面2种处理方法:
  (1)在室内机检修侧的吊顶处设置不小于450X450的可开启的回风口。
  (2)考虑到电机检修的需要,可以在电机下方设置一个长一点(同时可以检修到电机、电装盒、冷媒部分)的回风口,兼做检修口。
  在设备回风口处加挡板或者设置开口向上的回风管,可以阻挡声音向下传播,进一步降低回风口处的噪音
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-01
空调外机噪声控制措施
1. 加装吸、隔声房
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后,通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
2.加装进、排风消声器
为了最大限度满足热泵机组的冷却通风量,满足机组运行时的新风要求和消声要求。在每台热泵机组顶部的排风口加装1台阻抗复合式排风消声器吸收排风气流噪声,排风消声器与热泵机组排风口采用导风筒连接,导风筒上设置检修门。
3. 减振器及橡胶软连接
热泵机组脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,能有效地隔断振动传递,防止噪声辐射。
4. 其它配套设施
吸、隔声房底部设置现浇地梁,吸、隔声房内安装配套的照明设施。