22问答网
所有问题
配电房跳闸停电后,恢复送电需要做到什么才能送电?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-04
配电装置(
配电室
)跳闸停电后,恢复送电需要做到:(1)查明跳闸原因,分析事故所在。(2)检查供电设施(变压器,输出空开等)有没有损伤与
发热
现象。(3)巡查用电设备是否有短路打火事故,导致供配系统跳闸。(4)如果一切正常初步判断为外线瞬间缺相导致的跳闸断电,排除本身设备的原因,经过有关负责人下令送电。(5)如果检查出用电设备短路或严重过载导致配电系统跳闸保护,应立马排出故障火拉掉故障电源开关,经负责人下令恢复投用供电设施。(6)送电后检查运行正常,观察一段时间没有异常,便可大功告成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/TfX20TfXfThfS6X20T.html
相似回答
低压
配电房
发生越级
跳闸需要恢复
供电,该如何操作?
答:
低压配电系统越级
跳闸,恢复
供电可以先把下游的开关都断开,先送最上一级,然后逐步恢复
配电房
怎么
停电
和
送电
答:
如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷开关来送电
。如果电源进线是装设的高压隔离开关-熔断器,则在故障消除后,先更换熔断器管,并断开所有出线开关,才能合隔离开关,最后合上所有出线开关才能恢复送电。如果电源进线是装设的跌开式熔断器,也必须如此...
大家正在搜
配电房停电后来电怎么恢复
配电房停电跳闸合闸步骤
停电跳闸了怎么恢复用电
配电房停电送电顺序
配电房跳闸怎么合闸视频
低压配电房跳闸怎么合闸
配电房总闸跳闸原因
配电室跳闸了怎样送电
配电房来电怎么合闸
相关问题
配电房停电时自动跳闸,来电需要合闸原因
打雷配电房三相电跳闸了怎么送电?
两个配电房一个送电为什么会引起另一个配电房跳闸?
10KV配电房中,打雷时低压总开关跳闸如何解决?
家里一送电 配电房 楼层开关跳闸
10KV配电所电源线路电缆单相接地后,所内电源柜同时跳闸,怎...
低压配电房打雷跳闸 如何重新送电?
配电房高压开关瞬间跳闸又即刻自己复位是什么原因引起的