三根六平方380v电线,带一个15千瓦电磁炉,又单独分一个220电带一个5千瓦的电磁炉,线径够用吗?

如题所述

在回答这个问题之前,我们需要先明确几个关键点:
1. 电线规格:您提到的电线是三根6平方毫米(mm²)的铜芯电线。
2. 电压等级:主线路为380V三相电,用于带一个15kW的电磁炉;另外从主线路中单独分出一路220V单相电,用于带一个5kW的电磁炉。
接下来,我们将分别计算这两路负载所需电线的安全载流量,以判断所选电线线径是否足够。
一、15kW电磁炉(380V三相)
1. 计算电流:
根据功率公式 P = √3 × U × I(其中P为功率,U为电压,I为电流,√3≈1.732),可得:
I = P / (√3 × U) = 15kW / (√3 × 380V) ≈ 90A
2. 查表确定安全载流量:
一般情况下,6平方毫米铜芯电线在环境温度不超过30℃时的安全载流量约为100A左右。但具体的数值应参考相关国家或地区的电气规范标准,以及电线生产厂家提供的数据。这里假设6平方毫米铜芯电线的安全载流量为100A。
结论:对于15kW的380V三相电磁炉,使用三根6平方毫米铜芯电线,其安全载流量约为100A,能够满足约90A的实际电流需求,线径是足够的。
二、5kW电磁炉(220V单相)
1. 计算电流:
同样根据功率公式,将功率和电压代入计算:
I = P / U = 5kW / 220V ≈ 22.7A
2. 查表确定安全载流量:
对于6平方毫米铜芯电线在220V单相电路中的安全载流量,同样假定为100A左右。
结论:对于5kW的220V单相电磁炉,使用一根6平方毫米铜芯电线,其安全载流量约为100A,远大于实际所需的约22.7A电流,线径是充足的。
综上所述,三根6平方毫米铜芯电线用于承载15kW的380V三相电磁炉,以及从其中单独分出一路220V单相电带一个5kW的电磁炉,线径是足够的。但在实际布线时,还需要考虑电线的敷设方式(明线、暗线、穿管等)、环境温度、持续工作时间等因素对电线载流量的影响,确保符合相关电气规范及安全要求。此外,电线连接处的接线端子、开关、断路器等电气元件也需要有足够的额定电流承载能力。如果有任何疑问,建议咨询专业的电气工程师或遵循当地电气规范进行设计与施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-16
线径不够用 15Kw电磁炉 满功率差不多30安电流左右 5Kw电磁炉220伏 满功率大概22.5安培 三芯国标6平方铜线 空气中穿管铺设 35度可持续安全载流量是43安 你两个电磁炉加起来有50多安电流了 所以不够用
第2个回答  2024-04-16
差不多够,3根6平方线大概负荷22个千瓦。如果你的线是国标线就问题不大,非国标够呛!本回答被提问者采纳