闭水试验怎么做?

如题所述

闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。 蓄水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-40mm,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。闭水试验应从上游往下游分段进行,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1.9条:无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。 

在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

1、注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;

2、闭水试验:将试验管段灌满水后,开始记录。试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管道内补水,保持试验水头恒定。渗水观测时间不得小于30min;根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3、试验渗水量计算:实测渗水量q=W/(T*L),公式中:q——实测渗水量(L/(min*m));W——补水量(L);T——实测渗水观测时间(min);L——试验管段的长度(m);当q≤允许渗水量时,试验即为合格。

闭水试验工具为闭水试验气囊:采用优质复合橡胶与高分子材料经高温硫化工艺制成的一种弹性大、抗老化、耐磨性好、密封严密的管道闭水试验的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。

一般情况下,污水处理构筑物多为露天开敞式,由于温度的变化,风力的影响及空气的对流等因素的影响使池内水量蒸发,水池面积越大,则由于蒸发造成水量损失越大,对于这一因素如果不加考虑,则势必造成总渗水量数值偏大,导致错判。所以,在测定水池水位下降的同时,必须对蒸发量的大小进行定量的测定。

扩展资料:

闭水试验试验条件:

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;

3、现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。

参考资料来源:百度百科-闭水试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考