有一个高炉热风温度变送器(温变),量程为500-1500℃,输出为4-20mA,当温度从1000℃变化到1100℃时,温度变送器输出电流从多少变为多少?

1000℃ 占整个量程的百分比为:
=(1000℃ - 500℃)/(1500℃ - 500℃)
=500℃/1000℃
=50%
它对应的输出电流 i1 = 50% * (20mA - 4mA) + 4mA = 12mA
1100℃ 占整个量程的百分比为:
=(1100℃ - 500℃)/(1500℃ - 500℃)
= 600℃/1000℃
=60%
那么它对应的输出电流 i2 = 60% * (20mA - 4mA) + 4mA = 13.6mA
也就是说,变送器的输出电流从 12mA 变为了 13.6mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-28
有一个高炉热风温度变送器。量程为五百至一千五输出为四至二十m到温度度从一千
第2个回答  2021-07-28
公司可以去网上查一下