变电站出线柜有测控装置,为何还要二次屏柜来测控

变电站高压柜上一般都有测控装置,为何还要另外设立二次屏柜来测控?是两个保护装置都用,还是一个用一个不用?

35kV及以下的测控装置,一般是保护测控一体化的,所以装置本身的开入量比较少,有时候运行部门需要的信号比较多,单台测控装置无法满足要求。
更重要的是,如果测控装置本身有故障,他需要把故障的信号发给别的装置,由别的装置来发信号提醒运行人员。
所以还需要另外一台装置。当然,也有做法是两台出线测控装置的告警信号互发,这样比较节约。追问

意思就是,一是高压柜上有些测控没有,二是为了双重保护呗,或者是一台误动作等。

追答

不是,一般220kV及以上配电装置,或者重要的110kV才需要配置双重化保护和测控,35kV及以下单配置就可以了。
我说的意思是如果某回线路的测控装置本身发生故障,如果不将他的信号发给别的装置,他自己是没办法提醒运行人员的。简单的说,假如装置死机了,他没办法再正常传递信号,但是装置本身有一对接点,是专门针对这种情况的,当死机的时候就自动闭合,所以可以将这个信号发给别的装置,由别的装置来发信息提醒运行人员。

追问

单配置的就是高压柜上的那个装置就可以了呗,双配置需要加另外的二次保护屏柜,单配值不需要二次专门的二次屏柜,就加个类似像中央信号屏屏柜就可以,或者说单配值就只有高压开关柜和直流屏,双配置的除了这两个还有一个二次屏柜?35kv的电站没见过,以前见过的都是发电厂或110以上的变电站,里面都有很多二次保护的屏柜,所以我就很纳闷,高压柜都有保护装置,为什么还要二次屏柜,感觉很多余一样。

追答

是的,加一个信号屏就可以了,信号屏只是采集开关柜上面那套保护测控装置的信号,至于开关柜所接的出线,则由开关柜上面的保护测控装置来保护。

追问

谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-16
顾名思义,测控主要是有两方面,测量用和控制用,一般的测控柜分3个部分,最上端是测量,主要是信号进入,比如二次电流,二次电压等。中间是保护装置,也是最重要的部分。最下端是连接片,功能已经出口压板,这是硬压板。也有软压板,在保护装置内。追问

我问的不是这个,我问的是高压柜已经有自带的测控,保护装置,为什么还要另外设立单独的二次测量屏柜

本回答被网友采纳