高压配电室运维需要注意什么?

你是老板或管理者,高压配电室你最关注哪些信息,能耗(哪些)?设备状态(哪些)? 想做配电室运维管理系统,不知道配电室管理者都关注哪些信息。
是做运维管理的信息化系统,不是做配电室设备检修运维工作,信息化系统、信息化系统、信息化系统。
欢迎各路大神给点建议,感谢

高压配电室维护一般都是停电时进行维护保养,一般一年一次!
1.带好绝缘手套绝缘鞋操作!停电后要用高压测电棒检测是否真正没电了,确认没电后要用专用的短路线(杆)对ABC相进行放电!并接好接牢短路线,以防突然来电使其跳闸。然后在分别挂上有人工作,禁止命闸的标识牌。
2.然后检查各螺丝有松动的没有?用干抹布擦母排上的灰尘、瓷瓶上的灰尘、变压器上的灰尘及油渍。添加变压器油,换干燥剂!漏油的地方要处理好,做完这些,通知各部门一下,准备上电!别忘了去掉短路线 (杆)。上电后观察有否异常,并去车间检查设备是否正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-08
高低压配电柜维护的注意事项是什么?
有奖励写回答共2个回答
诺言z1
高能答主
认真答题,希望能帮到你
聊聊关注成为第772位粉丝
高压配电柜是配电室内重要的配电设备之一,为了避免安全事故的发生,值班人员需定期对配电柜做安全检查,高压配电柜安全检查的具体项目。
1、配电柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;
2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;
3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;
4、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损;
5、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常;
6、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接地应牢固;
7、真空断路器灭弧室应无漏气,灭弧室内屏蔽罩如为玻璃材料的表面应呈金黄色光泽,无氧化发黑迹象;SF6断路器气体压力应正常;瓷质部分及绝缘隔板应完好,无闪络放电痕迹, 接头及断路器无发热,对于无法直接进行测温的封闭式开关柜,巡视时可用手触摸各开关柜的柜体,以确认开关柜是否发热;
8、断路器操作结构应完好,直流接触器有无积尘,二次端子有无锈蚀;
9、接地牢固可靠,封闭性能及防小动物设施应完好。
做好以上安全检查,一定能有效的预防安全隐患,防范于未然。无论在什么情况下,安全大于一切。本回答被网友采纳