旋挖钻孔桩施工方案?

如题所述

旋挖钻孔桩施工方案是非常重要的,方案的制定是根据经验以及实际情况,在权衡利弊的讨论中得出的。中达咨询就旋挖钻孔桩施工方案为大家简单介绍一下。
1、测量定位及复检
测量人员根据基线控制点和高程点、桩位平面图及现场基准水准点,使用全站仪测定桩位,并打入明显标记,桩位放线应确保准确无误,定位精度为1cm。经过监理复核后方可开钻,基点应做特殊专门保护,不得损坏。
2、埋设护筒
在每个桩位定出十字控制桩后,进行护筒埋设工作,测量孔深的基准点为护筒顶标高,根据顶标高计算出孔深。护筒采用8mm厚钢板制作,护筒内径应大于钻头直径200mm,长度2.0m~3.0m,护筒顶部高出地面200mm,周围夯实,护筒中心与设计桩位中心的偏差不得大于50mm,倾斜度不大于1%。
3、钻机就位钻进
钻机就位时底座必须保持平稳,严禁发生倾斜移位,钻头中心采用φ1000mm桩定位器对准桩位,定位误差不大于20mm。垂直度采用钻机自身的垂直检测装置控制,并辅以人工量测倾斜量。孔斜采用自制孔规进行测量,桩垂直度≤1/150桩长。钻进深度采用操作室液晶显示器控制,并辅以人工测量孔深。孔深必须保证进入持力层深度满足设计要求,在持力层钻进时的岩状单独放在现场并及时通知监理人员进行验证。旋挖护壁桩施工时,地层局部存在砂层时,砂层成孔时严格控制泥浆比重,放慢旋挖成孔速度,尽量减少施工对周边砂层的扰动造成塌孔。
4、泥浆制备的技术及操作要求:
1)在测定泥浆材料性能的基础上,试配泥浆的最佳配合比;2)认真做好泥浆性能测试工作。新制备的泥浆必须进行一次测试,开孔使用前进行一次测试,钻孔过程中测试一次,钻孔结束后在孔底以上500mm处取泥浆样品测试一次,回收泥浆处理后必须进行测试;3)施工期间护筒内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1.5m;
4)浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆比重必须小于1.25,含砂率≤5%,粘度≤18~22s。
5、清孔
⑴孔深可用专用测绳测定,钻深可由操作室液晶显示器显示,孔底沉渣为钻深与孔深之差,当孔底沉渣厚度>100mm时,需对孔底清理;⑵护壁泥浆可采用换浆法清孔,至换出的泥浆比重小于1.25时为合格。清孔完毕后应立即进行水下混凝土灌注。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜