按最大需量计算基本电费一台变压器和二台变压器的区别?

如题所述

在计算按最大需量收取基本电费时,一台与二台变压器的差异并不在于变压器的数量,而在于变压器的总容量及其对应的最大需量。基本电费的计算是基于整个用电系统的最大需求,而不是单独针对每台变压器。因此,不论使用一台或二台变压器,只要总的最大需量不超过合同约定的值,电费的计算方式是一样的。
按最大需量计算基本电费的公式是:变压器容量(或最大需量)×基本电价。客户的受电变压器容量应包括不通过专用变压器接用的高压电动机。客户必须安装最大需量表,并根据表中的指示值计算最大需量的基数。
需量电费的计算公式为:需量指针×倍率×需量电价。最大需量的值由客户与电网企业共同确定,并在合同中约定。每月的基本电费将按照合同确定的值来计算。如果客户的最大需量值超过核定值的5%,则超过部分需要加倍收取。例如,如果合同约定的最大需量是1000kW,实际使用达到了1300kW,那么超出部分的250kW将需要加倍计收,即500kW,因此总的最大需量为1550kW。
扩展资料:
1. 如果最大需量低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%,则最大需量将按照总和的40%来核定。
2. 按最大需量计收基本电费的客户,在申请暂停用电时,必须是全部容量的暂停,包括不通过受电变压器的高压电动机。
3. 对于按最大需量计费的两路及以上进线用户,每路进线需分别计算最大需量,并将它们累加来计算基本电费。
4. 原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。
根据《供电营业规则》第十四条,最大需量可以按照以下规定折算:
- 照明及一班制:每月用电量180kW·h折合为1kW;
- 二班制:每月用电量360kW·h折合为1kW;
- 三班制:每月用电量540kW·h折合为1kW;
- 农业用电:每月用电量270kW·h折合为1kW。
以上内容是对“按最大需量计算基本电费一台变压器和二台变压器的区别?”这一问题的详细解答,希望能够帮助理解相关概念。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考