PKPM中框架梁剪扭不过除了加大梁宽还有什么办法

如题所述

PKPM中框架梁剪扭不过除了加大梁宽还可以:
(1)减小次梁在边跨支座上部配筋,加大下部配筋, 防止次梁对主梁造成较大扭矩,甚至可只配2根14,因次梁为次要受力构件,可允许其上部产生变形 。
(2)pkpm在计算梁上两相近节点时(<300mm),其配筋会有激增,可用手算复核 。
(3)抗扭纵筋面积亦包括上下部纵筋放大面积,如已对上下部纵筋放大,可在配筋时减去此部分面积 。
当次梁搭在主梁上,且距柱很近时,程序很难通过,提示“扭剪不够”. 做结构时,应尽量避免这种布置,真有发生时,把主梁调高50-100,@100箍筋通长配置,计算通不过也没关系,有时把现浇板调厚一点 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考