有奖征答:10kV独立变电所以TT制供其他建筑物,如何设计?谢谢了,大神帮忙啊

10kV独立变电所以TT制供其他建筑物,如何设计?1、10kV独立变电所以TT制供其他建筑物时,其AC220/380V低压配电系统接地故障保护的PE线设置、RCD选择如何完成?2、10kV独立变电所内以何接地制式完成设计(要完整,不能缺项)?接地故障保护如何实施?本人E币有限,若有人能完整作答且无懈可击,奖E币50;若能做到不仅观点正确且文字通顺,奖E币100。

1、A)假定该建筑物为钢筋混凝土等便于作总等电位联结的建筑物(无法做等电位联结的建筑物不考虑,实际很少),进线为4芯电缆,即为L1、L2、L3、N,利用建筑物基础作接地体(要求接地电阻不大于4欧姆),总电源进线箱的PE排引出接地线与接地体连接接地,总电源箱的各出线回路的PE线均从箱内PE排引出,其中对于垂直配电井道,井道内可设公共PE排并在最下层就近与接地体连接,井道内及附近的配电箱、用电设备的PE线可以从公共PE排引出,可节省PE线。 B)由于TT系统接地阻抗大,即使系统接地、保护接地电阻均为1欧姆,不考虑电源线、PE线阻抗接地故障电流也只有220/2=110A,对于常规末端10A、16A的断路器,无法满足瞬动保护灵敏度,同时由于故障电流小,往往形成非金属性接地故障,此时接地故障电流更小,靠常规保护无法切断故障电流,故各级配电回路均应设剩余电流保护,末端为30mA瞬动,第二级为100mA/延时0.3秒,第一级为500mA/延时0.6秒(消防设备采用报警型)。(TT系统的正常泄漏电流不会大于TN系统,因此用电设备泄漏电流数据可参照TN系统)。2、A)独立的10KV变电所内至TT系统配电的出线断路器设剩余电流保护,动作电流取2~3A/延时1秒。 B)变电所内,个人认为无论高压侧是不接地、小电流接地还是大电流接地系统,变电所内高压侧保护接地、低压侧中性点系统接地、低压侧保护接地均宜共用同一基础接地体,并在变电所内设总等电位联结措施,此时变电所内用电设备的配电系统采用TN系统。高压侧大电流接地系统时,变电所接地电阻要求不大于2欧姆,高压侧接地故障的切断时间,应与低压侧的绝缘耐压相配合,确保低压侧的绝缘安全。 查看原帖>>