消防等级分别为丙级和戊级的仓库对于消防硬件设施分别有什么不同的要求

如题所述

一、存储物品要求不同

1、丙级仓库:闪点大于等于 60℃的液体;可燃固体,则该厂房火灾危险性为丙类厂房。遵循生产和储存的火灾危险性分类、高层公共建筑的分类要求,厂房、仓库、住宅建筑和公共建筑等工业与民用建筑的建筑耐火等级分级及其建筑构件的耐火极限。

2、戊级仓库:不燃烧物品,其特性是在空气中受到火焰或高温作用时,不起火、不微燃、不碳化。例如:钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝纤维,矿棉,石膏及其无纸制品,水泥,石,膨胀珍珠岩等。

二、火灾划分标准不同

1、丙级仓库: 闪点大于等于 60℃的液体,可燃固体。

2、戊级仓库:常温下使用或加工不燃烧物质的生产。

三、规定不同

1、丙级仓库:由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场的防火间距、成组布置和储量。

2、戊级仓库:木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求,以及各类建筑为满足灭火救援要求需设置救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求,建筑供暖、通风和空气调节和预防电气火灾的线路等方面的防火要求和消防用电设备的电源与配电线路等基本要求。

参考资料来源:百度百科-丙类厂房

参考资料来源:百度百科-戊类库房

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-20

一、存储物品要求不同

1.c类仓库:闪点大于或等于60℃的液体;可燃固体,c类厂房有火灾危险。遵循生产和储存的火灾危险性分类、高层公共建筑的分类要求、工业和民用建筑如厂房、仓库、住宅和公共建筑的耐火等级分类以及建筑构件的耐火极限。

2.e类仓库:物品不燃烧,其特点是在空气中受火焰或高温作用,无火、无微燃、无碳化。如:钢、铝、玻璃及其制品、搪瓷制品、陶瓷制品、不燃气体、玻璃棉、岩棉、陶瓷棉、硅酸铝纤维、矿棉、石膏及其无纸化制品、水泥、石材、膨胀珍珠岩等。

二、火灾划分标准不同

1. 丙级仓库:燃点>或等于60℃的液体、可燃固体。

2.乙级仓库:常温下使用或加工的不燃物料的生产。

三、规定不同

1.丙类库房:由公安部天津消防研究所、公安部四川消防研究所联合有关单位编制,自2015年5月1日起实施。

原《建筑设计防火规范》gb50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》gb50045-95同时废止。消防间距、液体和气体储罐(区域)和可燃材料储存地点的分组布置和储存。

2.e级仓库:木结构建筑和城市交通隧道工程防火设计的基本要求,以及各类建筑为满足消防救援要求而设置的救援场地、消防通道、消防电梯等设施的基本要求。

建筑采暖、通风、空调、电气防火线路的防火要求和消防电气设备供电、配电线路的基本要求。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-08
因你说的丙戊类仓库的面积等因素没有说清楚,所以不能明确消防硬件设施分别有什么不同的要求,具体的设施请参照下列要求设计,看丙戊类仓库有没有什么不同。
一、确定丙戊类仓库是否要设计消火栓给水系统:
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

二、确定丙戊类仓库是否要设计自动灭火系统:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50 万册的图书馆。

三、确定丙戊类仓库是否要设计排烟设施:
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。

四、确定丙戊类仓库是否要设计火灾自动报警系统:
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-02
规范说的莫名其妙,只是说棉呀麻的,要设置喷淋系统,别的就没有说。如易燃的别的东西