电机三相电流的问题

请问,7.5KW三相电机额定电流按照口诀,应该是15A,那么,当电机达到额定转速后,用电流表卡每跟导线,值,会是多少?

15A指的是电动机满负荷时的工作电流,超过15A为超负荷,低于则为低负荷,7.5kw电动机的空载电流在5A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-14
当电机达到额定转速时,电流在15A左右,空载时转速是大于额定转速的,但电流会要小很多
第2个回答  2008-08-14
达到额定转速了,但不知负荷满载了吗?满载率是多少呢?用电流是和负荷的大小成正比的.
第3个回答  2015-11-01
与电动机相配的电器元件选型是按额定电流来选的。对断路器来说,一般都有反时限功能。电动机启动时的过度时间很短,断路器还没有反应就已经完成启动,电机电流迅速恢复到额定值以下运行。断路器用于电机控制时,只能作为不频繁启动的场合使用。在电机与断路器之间加装带断相保护的热继电器作为过载及断相保护。对电机控制来说最好选择磁力启动器。
第4个回答  2008-08-19
15A是额定电流,即带上额定负载时的线电流,这电机的空载电流应该在4A到6A之间,测量时若加上额定电压带额定负载,则应为15A左右,若加额定电压而不带负载,应为4到6A,若加额定电压带一定的负载(不过载),应在空载电流和额定电流之间。