关于欧姆龙PLC时钟的用法

型号:CP1H/ 如何通过PLC内部时钟设定时间停止程序运行,我直接用MOV传送A351~A354,但是读出的时间比较乱,不像是时间,然后我也在软件左栏时钟点击了同步,不知道是什么问题造成的,请高手指点,谢谢!最好能附上程序!

有个指令是=DT和>=DT指令,这两个指令是可以直接时钟比较的,导通后直接触发A500.15位就可以使PLC停止输出了。

不用读出来,直接用=DT和>=DT指令比较,参考CP1H编程手册对应指令介绍,有例子。  

扩展资料:

在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。

工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。

熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作。

然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。

参考资料来源:百度百科——欧姆龙PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
有个指令是=DT和>=DT指令,这两个指令是可以直接时钟比较的,导通后直接触发A500.15位就可以使PLC停止输出了。追问

PLC内的时钟要不要先读出来再和需要的时间做比较,请问有没有相关的资料共参考,最好有类似的程序供使用,感谢您的帮助!谢谢!

追答

不用读出来,直接用=DT和>=DT指令比较,参考CP1H编程手册对应指令介绍,有例子。

给分给分,谢谢啦。。。

本回答被提问者采纳