380V,总距离400米,可选4平方的4芯铜电缆。
电缆电压损失计算:
假设带5千瓦的小水泵,则电流在10A左右,查表选4平方铜线。
距离:L=400米
铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
电缆截面积:S=4mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.72Ω
电缆的电压降为:U=IR=10X1.72=17.2v
电缆的电压损失率:17.2/380=4.5%
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此4平方铜线满足5千瓦以下的小水泵的使用要求。
最多不超过3KW