装空调打孔打到横梁上了对房子安全有没有影响?

我家住2楼,房子是框架式结构,装修的时候卧室要预留一个安装空调的孔,就请了一个专门钻孔的师傅过来,因为考虑到空调安装的位置和阳台外面放压缩机的架子要接近,就在卧室通向阳台的门上方钻了一个孔,可是门上方刚好是个横梁,那个孔也就从横梁上穿了过了,不知道这样有影响没,那个钻孔的师傅倒是说没问题,说从梁上穿过去只要没钻到里面最粗的那三根钢筋就不要紧,钻到细的无所谓。

可以,但要看需要打孔梁的实际尺寸大小,来确定可以打什么样的孔,在什么位置可以打。公司对梁上打孔有严格的规范要求,按规范打孔的话对房屋的质量基本上不会有什么影响。对打孔也有规范的要求:
1) 打孔前了解每个孔位意图,了解房屋结构及内外情况;
2) 标示清楚每个孔位,还要观察水电管路的走向;
3) 打孔尽量打在梁的两侧,两侧受力最小;
4) 打孔尽量打在下面有墙体的梁上;
5) 打孔尽量打在梁的顶部,顶部受力较小;
6) 梁上尽量打小孔;
7) 梁高度20公分不得打上下孔;
8) 梁的下部五公分的位置严禁打孔。通常在梁下部三公分处有主筋,严禁打到主筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-24

第2个回答  推荐于2017-09-13
从你的说法分析,如果是家用空调管道从门口上方的梁穿过去的话,没有什么安全影响,因为首先这个梁属于建筑中的二次结构,不属于框架结构中的框架梁。不会对安全有多大影响。其次,家用空调管道不大一般在50mm以下,这么小的孔不会影响过梁的安全性的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-03-07
有影响。影响程度大小视打孔的具体情况。
在横梁上打孔,如果没有打断衡量当中的钢筋的话,对房屋安全性能的影响相对较小;如果有打断横梁中的钢筋,则所产生的强度影响就会大一些。
打断钢筋的情况,需要做的事情是清理干净孔洞中的尘土,用混凝土把孔洞填塞实,依此来防止钢筋断面氧化腐蚀。
空调穿墙洞要避开楼房的所有承重结构墙体。
第4个回答  2008-08-15
打透的孔实际上已经改变了结构应力,有很大隐患.
你的工人很不专业.也不负责.