请问电气配管TC25是什么材质管道?套什么定额?

如题所述

管道材质:管径为25mm的电线管,一般图纸中指的TC是是指KBG管和JDG管
套定额:套对应管径的钢管敷设。前提是你需要看一下是怎样的敷设形式,明装暗装?这样你就选择相应的形式就可以了。
以下为普及说明:
1、线管的代号:
SC-焊接钢管;TC-电线管;PC-硬质塑料管;CT-电缆桥架;CP-金属软管;SR-钢线槽;RC-水煤气管。
2、TC管分类及说明:
KBG管:国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360°保护。管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。
JDG管:套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管。是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,外观为银白色或黄色。
3、导线敷设部位:
SR-沿钢索敷设;CLE-沿柱或跨柱敷设;WE-沿墙面敷设;CE-沿天棚面或顶棚面敷设;ACE-在能进入的吊顶在敷设;BC-暗敷设在梁内;CLC-暗敷设在柱子内;WC-暗敷设在墙内;FC-预埋在地面内;CC-暗敷设在顶板内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-22
DN25的镀锌钢管 AC交流 。
电气配管适用于各种加工中心、生产车间、机械设备的穿线使用,保护线缆不受外力磨损及绝缘。
电气配管由外织钢丝、PVC被覆、化纤纱和镀锌铁皮制成。

电气配管主要施工方法和技术措施:
1)暗管敷设
a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。
b.预制加工:
●镀锌钢管管径为20mm及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作。
●管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。塑料管采用配套截管器操作。
●钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。
c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 2)明管敷设:
a.明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。
b.管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定,但不得小于以下规格:扁铁支架30×3mm;角钢支架25×25×3mm。
c.测定盒、箱及固定点位置:根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的正确位置,然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走向拉出直线,按照规定的固定点间距尺寸要求,确定支架,吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm,并保持一致;
第2个回答  2015-12-01
TC25代表穿薄壁电线管,管径为25mm。
说明:TC25不是规范定义的写法,所以很多时候大家都看不懂。同时,TC也是电气线路敷设中电缆沟的意思。而图纸上TC管实际是指KBG管和JDG管。
第3个回答  2015-04-03
这是电线或电缆的敷设方式,具体含义如下: ZR-阻燃 BV-塑铜线 3*2.5-3芯×2.5mm2 TC20 20薄钢管吊顶内敷设 -AC交流 可参考以下: 电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设
第4个回答  2015-04-03
DN25的镀锌钢管