  应是1.5KW的三相电机吧,拉不动时跳闸这个叫过载保护,这么小功率电机在选择过载保护时不应选择空开,应选择热继电器,电动机断路器。

    先计算电流选择开关:

    I=P/U/√3/cosφ=1500/380/1.732/0.85=2.7A;

    电机的过载保护的整定范围应在电机额定电流的0.95~1.05倍范围,1.5KW电机的过载保护整定范围应在2.5~2.8A。

    电动机断路器的选取:CDP9i-09  æ•´å®šç”µæµèŒƒå›´ï¼š2.5~4A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-04
用 25A的开关。