11KW三相电机起动方式为Y-△起动,一般采用多大的断路器、接触器及热继电器?
请朋友们解释下,一般都是如何根据电机容量选择断路器,接触器,热继电器
举报该问题
推荐答案 2013-10-11
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选接触器额定电流2倍选,电动机求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/XIX26I2ShXSS60SIS2.html
其他回答
第1个回答 2013-10-11
断路器用32A,接触器40A(稍大一点,主触点会耐用一些),热继电器选用20~25A可调范围。
第2个回答 2013-10-11
保护电流建议为26A.选32A 的断路器,接触器和热继电器相应选择就可以了。
我这是经验算法。如果要严格 计算。要做动稳定和热稳定校验。可以参看《发电厂电气部分》这本书。
第3个回答 2013-10-11
负载大的话选用大一些 负载小的话一楼的就够用了