功率因数0.98还是1.00是提高有功功率的最佳值

如题所述

呵呵:
从事无功补偿这25年来,我们也常常遇到用户提这样的问题。这个问题可以这样考虑:
1、理论上,功率因数的最大值是1,功率因数等于1的时候,理论上就是电容器和完全匹配补偿的时候。所以我们希望功率因数越高越好,最好是1。
注意,功率因数不会大于1的。

2、实际上,由于负荷变化、电压波动等等原因,功率因数很少能够补偿到并稳定到1的,同时当电容与电机完全匹配的时候,也有可能发生自动的谐振,所以实际工程中,大多数情况下,最经济的补偿水平,是控制在0.98,再高,比较难弄,花钱不讨好。

因现场情况千差万别,这里说不清楚,不妨私聊吧。或搜我公司的技术资料查阅,我们有数百篇类似问题解答。这里不能贴链接,否则严格的板猪要封号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-28
最佳值为0.95~0.97之间,≥1将会出现电源谐振影响设备正常用电。
第2个回答  2014-03-28
1.0