监控摄像头的安全工作电压范围是多少

我单位监控一到晚上就无法正常工作,有的显示无视频信号有的黑屏还有白屏的,采用集中供电方式,20.8A的开关电源带了8个红外摄像头,现在电源电压调整到14V,测量最远一个点电压为11.3V,不敢再 调高了,将最后一个监控头拆下来在监控室采用单独供电方式晚上完全正常,这就说明跟监控头工作电压范围比较窄,有谁知道监控头可以安全工作的最高电压是多少

好点的CCD摄像机的电压范围是8-15V,coms摄像机的电压范围好点的也能做到9-14V,但早期的低端COMS除外哦,那种摄像机低于10V有可能会出现黑色横条上下动。像你这种情况建议最远的加负载切换红外灯测试下电压,如果电压达不到9V,建议还是单独供电的较好。集中供电由于所有摄像头统一取电,在切换到夜间红外开启的时候摄像头电流会增加,远近摄像头的电压起伏会成倍增加,现在在监控系统中摄像头距离相差过大的情况下都不建议采用。
本题由【djinzi】为您解答!希望我的回答能够帮助到你,如果满意,请采纳或点赞支持,给我更多助人的动力!若还有其他问题请采纳本题后另外点击提问向我求助,我一定会尽力帮助你的。请尊重劳动成果,别拿完答案就人间蒸发哦!楼下如有雷同,纯属复制粘贴,请楼主看清时间,别以为置顶的答案就是最早的。还望楼主明鉴,请采纳【正确】的【最快回答】。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
和摄像机有关,现在的好一点的都有宽电压模块,即使有也是在15V左右保证摄像机稳定。你的最远点为11.3V,最远点是安全的,你得测最近点,测也没用,如果最近点摄像头画面闪烁,颜色明显不正,偶尔从黑白切换不到彩色,说明第一个头已经受到电压高的迫害了,要减压,开关电源的缺点就是,照顾了远的会对近的有危害,只照顾近的,远的电压不够晚上又不工作。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-01-05
你可以再次确定是电问题还是摄像头老化问题