为什么漏电保护器跳闸我把两根线一倒就不跳闸了?

如题所述

这种情况通常是电路中的火线漏电而跳闸的,当把两根线对调后,原出现漏电的变成零线,经负载后的零线就小许多,尽管还是漏电,但漏电流小于保护器跳闸电流,所以不跳闸;若负载功率较大时,漏电流就会增大保护器也会跳闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-22
这个很简单,因为漏电保护器下端所带的电线有一根损坏接地,损坏的这根线之前是接在火线上的,造成漏电电流所以跳闸,把这根线换成零线就不会跳闸本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-22
发图片看看,有可能你接反了。